Автор Тема: Испытание однополюсных индикаторов  (Прочитано 15089 раз)

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Длина неизолированной части контактов - наконечников не должна превышать 7 мм, вот только большая часть их обычно больше 7 мм и как быть они же новые?
Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 50 В, а что делать, если выше? Браковать? А на некоторых сразу изготовителем написано от 100 до 500 В.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание однополюсных индикаторов
« Ответ #1 : 06 Май 2019, 13:03:28 »
Цитировать
Длина неизолированной части контактов - наконечников не должна превышать 7 мм
Строго говоря, это для двухполюсных:
п.2.4.45
Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию. Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования. Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями.

Цитировать
Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 50 В, а что делать, если выше?
Выкинуть на помойку и купить другие.
Мы однажды решили таки испытать по полной программе указатели напряжения, используемые в ЭТЛ. Дело было на моей прежней работе. Первым попались двухполюсные со светодиодными индикаторами (плюс-минус показывают), в пластмассовом корпусе.
Порог зажигания в норме. Подаем на указатель 1,1 Uном. На 15-й секунде испытания ограничительный резистор, находящийся внутри, резко дает дыма, корпус плавится. Все, нету указателя. Он конструктивно не может находиться длительное время под напряжением.
Берем второй, с неоновой лампочкой. Напряжение зажигания - 110 В. Все остальное хорошо. Но тоже не годен.
Сделали вывод: других не купят, поэтому ... они вдруг резко стали пригодными к эксплуатации.
Но это неправильно.
И вдогонку. Цитата из ПОТЭЭ, раздел XIX. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения
19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами.
Из текста становится понятным, что использовать однополюсные указатели для проверки отсутствия напряжения в целях электробезопасности официально не реально. Исключение - для поиска дефектов в схемах управления.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Испытание однополюсных индикаторов
« Ответ #2 : 07 Май 2019, 06:17:48 »
Цитировать
Строго говоря, это для двухполюсных:
п.2.4.45
Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию. Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования. Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями.

Но если прочитать дальше то в
п. 2.4.26. Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. Кроме электрода-наконечника, соответствующего требованиям п. 2.4.25, на торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с рукой оператора.
Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п.
Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми.
Для указателей с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором интервал между импульсами не превышает 1,0 с.
2.4.28. Указатели напряжения до 1000 В могут выполнять также дополнительные функции: проверка целостности электрических цепей, определение фазного провода, определение полярности в цепях постоянного тока и т.д. При этом указатели не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для переключения режимов работы.
Расширение функциональных возможностей указателя не должно снижать безопасности проведения операций по определению наличия или отсутствия напряжения.
 

А старых правилах было написано отдельным пунктом:
2.1.65. Длина неизолированной части контактов-наконечников не должна превышать 5 мм. Контакты-наконечники должны быть жестко закреплены и не должны перемещаться вдоль оси.

2.1.67. Для проверки напряжения индикации у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывается к контактам-наконечникам, у однополюсного - к контакту-наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса.
Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 90 В.

А в новых уже не выше 50 В
« Последнее редактирование: 07 Май 2019, 06:23:13 от Ivarbu »
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание однополюсных индикаторов
« Ответ #3 : 07 Май 2019, 10:59:35 »
Цитировать
А в новых уже не выше 50 В
Вот после  этих изменений мы и протестировали свои указатели.
Скорее всего, все, что не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, выпущено до их изменения. Либо это ширпотреб, изготовленный по каким-нибудь ТУ. Для бытового применения, так сказать. И они не годятся для использования в электроустановках, где на каждое средство защиты должен быть протокол (или запись в журнале), подтверждающий ежегодно их исправность и соответствие требованиям "Инструкции по применению и испытанию..."
2.4.28... При этом указатели не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для переключения режимов работы...
Кстати, удовлетворяет ли подобному требованию вот этот указатель? У него есть переключатель режимов работы

Поскольку на этот указатель у меня не осталось никаких данных, просьба для тех, кто опознал: подскажите тип и производителя.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Испытание однополюсных индикаторов
« Ответ #4 : 08 Май 2019, 02:54:31 »
У него и наконечник больше 7мм
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание однополюсных индикаторов
« Ответ #5 : 08 Май 2019, 20:29:04 »
Цитировать
У него и наконечник больше 7мм
Да, и это тоже. Кстати, интересная задумка: надо будет понапокупать в магазинах однополюсных и двухполюсных указателей и проверить по всем нормам. и рассказать всем, чего в магазах продают.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Испытание однополюсных индикаторов
« Ответ #6 : 08 Май 2019, 22:29:38 »
Да, и это тоже. Кстати, интересная задумка: надо будет понапокупать в магазинах однополюсных и двухполюсных указателей и проверить по всем нормам. и рассказать всем, чего в магазах продают.
Когда ждать этот обзор на канале? :)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание однополюсных индикаторов
« Ответ #7 : 08 Май 2019, 23:12:08 »
Цитировать
Когда ждать этот обзор на канале?
Нужно подготовиться, и оказаться в лаборатории, а не где-нибудь на монтаже.
И главное - не забыть!
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи