Вячеслав Ч.:
Согласно прил.8 Инструкции по испытанию средств защиты в электроустановках ред.2018. в эл. уст. выше 1000в должны среди прочего комплектоваться противогазами изолирующими.
Вопрос такой : На кой .... они нужны и что такое изолирующий противогаз ?
p.s. На носу проверка :'(
AlexZhuk:
Изолирующий противогаз, в отличие от фильтрующего - полностью автономное устройство. Он исключает связь дыхательных органов с внешним миром. То есть, сам является источником кислорода. Соответственно, применяется, когда этого самого кислорода в воздухе катастрофически мало.
Например, ИП-4МК
Полагаю, что на кой он - на случай пожара. Точнее - необходимости производить какие-нибудь действия в электроустановке в условиях задымления и нехватки кислорода.
Не забываем, что пожарники категорически не будут ничего тушить, пока не снимут напряжение с близлежащих токоведущих частей. Да еще и бумагу им подпишут. Вот для снятия напряжения, предполагается, что и придется бегать в дыму.
Я так ситуацию понимаю.
Кстати, у меня старая версия "Инструкции...", но там тоже это есть.
P.S. Фильтрующих противогазов ни в одной электроустановке не видел.
Вячеслав Ч.:
Спасибо ОГРОМНОЕ . Доходчиво . Осталось дело за малым ,занять ,на время проведения проверки, такой противогаз у коллег ( правда нет ни у кого :o)
blastbeat:
--- Цитата: AlexZhuk от 20 Апрель 2019, 00:18:02 ---P.S. Фильтрующих противогазов ни в одной электроустановке не видел.
--- Конец цитаты ---
У меня в подстанции имеются. У меня вообще по всему предприятию они всюду размещены - работаю на аммиачном холодильнике)
Ну а насчёт "на кой они нужны" - ну наличие ж огнетушителей регламентируется в подстанции. Противогазы для тех же целей - для борьбы с пожаром. Особенно если объект слабопроветриваемый и маленького объёма, при том оборудован углекислым огнетушителем. Углекислотным если будешь тушить в таких условиях без противогаза, то можешь потерять сознание - такие огнетушители используются без противогаза только в условиях больших объёмов воздушных масс.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---У меня вообще по всему предприятию они всюду размещены - работаю на аммиачном холодильнике
--- Конец цитаты ---
Мы тут работаем на одном предприятии неподалеку. Так там после ввода в строй цеха по производству аммиака всех обязали таскать с собой противогазы. Где бы ты на заводе не находился. Но - фильтрующие.