Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Заземление ящика на электростолбе - как правильно.

<< < (2/2)

AlexZhuk:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.

Anton N:
Спасибо за ответы. Ящик и заземление нужно не моей фирме, а организации-заказчику. Будем им предлогать все возможные варианты с соответствующими сметами. Пусть выбирают.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии