Автор Тема: Ампераж пк на трансах 630  (Прочитано 21074 раз)

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Ампераж пк на трансах 630
« : 24 Апрель 2019, 19:53:51 »
Прошу помощи в следующем вопросе. На днях будет проводиться монтаж выключателей нагрузки на транс 630 кВА. На стороне 6 кв подрядчик планирует ставить пк на 80а. Я говорю, что нужно на 160А. На что подрядчик отмечает, что давеча монтировал ВНы на такие же трансы и там по проекту было 80. Я вот думаю, настаивать на 160 или я ошибаюсь? Насколько могу судить на стороне 6 кв ток 60,5А, но по соображениям селективности с нижней стороной ставится 160. Ну в книгах, по крайней мере, я так читал.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2864
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #1 : 24 Апрель 2019, 21:05:57 »
Цитировать
Насколько могу судить на стороне 6 кв ток 60,5А
На шильдике должен быть ток написан. Это оттуда цифра (для обмотки ВН)? Тогда это максимальное значение тока.
Цитировать
подрядчик планирует ставить пк на 80а
Уточните сокращение "пк".
Где-то у меня была таблица номиналов трансформаторов, включая токи вставок предохранителей. Найду - подкину сюда.
Цитировать
по соображениям селективности с нижней стороной ставится 160
Все-таки я вопрос понимаю не до конца. Надо подробнее.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #3 : 24 Апрель 2019, 21:29:08 »
На шильдике должен быть ток написан. Это оттуда цифра (для обмотки ВН)? Тогда это максимальное значение тока.
На шильдике есть 630 кВА) есть мощность, есть напряжение, ток по формуле ж можно посчитать, нет?

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #4 : 24 Апрель 2019, 21:32:36 »
А насчёт пк - предохранитель кварцевый. Он же пкт

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2864
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #5 : 24 Апрель 2019, 22:13:27 »
А, ну тогда вот:

Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #6 : 24 Апрель 2019, 22:18:08 »
Ну, как видно, цифры в ней те же, что давал я в ссылке и которыми я оперировал изначально.

DaaN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #7 : 01 Май 2019, 22:43:45 »
А, ну тогда вот:

Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
Чет два столбца одинаковы, нет? Различаются токами, но названия одинаковы (Трансформатора на стороне) и номинальные напряжения одинаковы (0,4/6/10). Какой столбец к чему относится?
« Последнее редактирование: 01 Май 2019, 22:46:11 от DaaN »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2864
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #8 : 01 Май 2019, 23:23:25 »
Я дюже дико извиняюсь, сам только после ваших слов заметил.
Конечно, кое что оказалось пропущенным по тексту.
Вот как она на самом деле выглядит:
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +41/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #9 : 03 Май 2019, 09:02:35 »
Нас учили по Шабаду (прим. М.А.Шабад "Защита трансформаторов 10 кВ"): при выборе плавких вставок на силовой трансформатор, если отсутствуют проектные/расчетные данные, выбирать из расчета ~2Iн.
Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
Поэтому принимаем ближайшую из ряда стандартных на 160А.
Так что данными из таблицы, которая как мне кажется как раз из Шабада, пользоваться можно (и нужно!)     

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #10 : 04 Май 2019, 16:30:22 »
Променэрго, именно-именно, он самый, Шабад. Спасибо.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2864
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #11 : 10 Март 2020, 23:38:11 »
А вот табличка из одного манускрипта от Шабада, как раз "Защита трансформаторов 10 кВ" 1989 год

Цитировать
Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
Для стороны ВН двухкратный (на основании многолетнего опыта и с учетом броска тока намагничивания). На стороне НН принимается примерно равным (чуть большим) номинального тока трансформатора по этой стороне, при условии, что трансформатор работает без длительных перегрузок. Естественно, исходя из ряда номиналов предохранителей, выпускаемых промышленностью.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +41/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #12 : 11 Март 2020, 07:46:15 »
Для 6-ки только нет здесь

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #13 : 11 Март 2020, 13:24:57 »
Для 6-ки только нет здесь
На скане нет. Я данные тоже по Шабаду брал, в книге имеются. Ток по 6 кВ - 60,5А, плавкая вставка - 160А. Так и поставил.
« Последнее редактирование: 11 Март 2020, 13:32:28 от blastbeat »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2864
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ампераж пк на трансах 630
« Ответ #14 : 11 Март 2020, 21:17:11 »
Для 6-ки только нет здесь
Так и книга называется "Защита трансформаторов 10 кВ". Просто наткнулся при подготовке к очередному фильму и решил табличку скинуть. Чтобы не пропала.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи