Релейная защита и автоматика > Теории работы защит

Токовая отсечка

(1/1)

Alexandr:
Добрый вечер всем. Прошу помощи. Подстанция 110/10кВ, после неоднократного ложного срабатывания Диф. защиты, были пересчитаны уставки и принято решение отказаться от диф. защиты и собрать МТЗ 110 и токовую отсечку 110 кВ. Руководство решило что данных защит будет достаточно для защиты силового трансформатора.
Меня мучает вопрос как поведет себя токовая отсечка и мтз при однофазном замыкании на землю, если вторичные обмотки Т/Т 110кВ собраны в треугольник. Нужно ли собирать схему токовой отсечки на трех реле РТ40, или достаточно двух? И вообще будет ли реакция на однофазные короткие замыкания??

AlexZhuk:
Это я так понимаю Вы собрались обмотки ТТ для дифщащиты для ТО использовать.
Лучше бы с дифжащитой разобраттся, мое мнение.
В вашем случае переключайте обмотки на звезду . Иначе про ОЗЗ можете забыть.
В этом случае реле тока только в каждую фазу. Реле ОЗЗ - в нулевой провод. По-другому никак.
А что не так с дифзащитой? У трнса всего 2 силовых обмоткм, 110 и 10?

promenergo:
Дифференциальная защита - основная защита трансформатора 110/10 кВ! От нее никак нельзя отказываться. Пригласите лучше грамотных релейщиков, пусть разберутся.
Чем у вас 110-ка отключается? Элегазовый выключатель или ОД КЗ?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии