именно такого производителя?
а как понятно что не работают?
поделитесь пожалуйста, интересно дя опыта.
Раньше стояли Бураны и тд порошковые, сейчас все перешли на генераторы углекислотные. Как всегда стандартная схема ОПС с нее сигнал идет на Пуск системы тушения, плюс она мониторит закрытие дверей (стоят СМК).
Проблемы:
- проблема с СМК. При изготовлении в контейнер вставляют противопожарную дверь из ближайшего хозмага и при перевозке ее корежит так что частенько щель такая что СМК не срабатывает.
- очень часто в дизельные генераторы любят ставить датчики дыма, при не герметичности выхлопной системы (лопнул сильфон и тд) происходит сработка.
- очень часто используют тепловые датчики не "типа САУНА" со всеми вытекающими.
- ну и еще одна очень большая проблема .. это то что даже если вы установили тепловики типа сауна, у вс газогенераторы на удалении от ДВС, СМК в порядке... НО.. резонаторв у ДГУ у Вас в контейнере, на ГПЭА у Вас выхлопной коллектор и ТКР разогреваться до 700 градусов.. и все это приводит к тому, что провода проложенные до датчиков высыхают, осыпаются и ... ВУЛЯ неисправность ОПС.. больше двух лет не видел чтобы выживали...