Безопасное производство работ > Средства пожаротушения и их правильное использование

Мучительный выбор

<< < (2/3) > >>

Igor I:
Когда-то на выставке такое обнаружил.   https://youtu.be/8AIBKIro4F4
Такой принцип и исполнение понравилось.
Может самостоятельно активироваться по температуре либо дистанционно. Срок годности дофига, ничего не слеживается, и не замерзнет. Ничего не портит при срабатывании (как порошок). В электроустановках можно применять.
Есть маленькие, вариант под капот , или в тот же щит какой. https://epotos.ru/produkciya/aerozolnoe-pozharotushenie/doping-2-160p/

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Когда-то на выставке такое обнаружил.
--- Конец цитаты ---
Генератор огнетушащего аэрозоля.
Видел такие в помещениях для ДГУ. Тут еще много нюансов. Запускает автоматика, она же перекрывает все вентиляционные решетки, она же зажигает перед входом табло "Аэрозоль! Не входить!" Аэрозоль заполняет помещение и все, пожар потушен, гореть больше нечему.

notee22:

--- Цитата: AlexZhuk от 25 Август 2019, 22:38:01 ---
--- Цитировать ---Когда-то на выставке такое обнаружил.
--- Конец цитаты ---
Генератор огнетушащего аэрозоля.
Видел такие в помещениях для ДГУ. Тут еще много нюансов. Запускает автоматика, она же перекрывает все вентиляционные решетки, она же зажигает перед входом табло "Аэрозоль! Не входить!" Аэрозоль заполняет помещение и все, пожар потушен, гореть больше нечему.

--- Конец цитаты ---
ну почти во всех ДГУ ГПЭА они стоят но как правило 90% случаев не работает :)))

Igor I:
именно такого производителя?
а как понятно что не работают?
поделитесь пожалуйста, интересно дя опыта.

notee22:

--- Цитата: Igor I от 18 Сентябрь 2019, 20:31:16 ---именно такого производителя?
а как понятно что не работают?
поделитесь пожалуйста, интересно дя опыта.

--- Конец цитаты ---
Раньше стояли Бураны и тд порошковые, сейчас все перешли на генераторы углекислотные. Как всегда стандартная схема ОПС с  нее сигнал идет на Пуск системы тушения, плюс она мониторит закрытие дверей (стоят СМК).
Проблемы:
 - проблема с СМК. При изготовлении в контейнер вставляют противопожарную дверь из ближайшего хозмага и при перевозке ее корежит так что частенько щель такая что СМК не срабатывает.
- очень часто в дизельные генераторы любят ставить датчики дыма, при не герметичности выхлопной системы (лопнул сильфон и тд) происходит сработка.
- очень часто используют тепловые датчики не "типа САУНА" со всеми вытекающими.
- ну и еще одна очень большая проблема .. это то что даже если вы установили  тепловики типа сауна, у вс газогенераторы на удалении от ДВС, СМК в порядке...  НО..  резонаторв у ДГУ у Вас в контейнере,  на ГПЭА у Вас выхлопной коллектор и ТКР разогреваться до 700 градусов.. и все это приводит  к тому, что провода проложенные до датчиков высыхают, осыпаются и ... ВУЛЯ неисправность ОПС..  больше двух лет не видел чтобы выживали...