1 комплект тр.т с 2 счетчиками
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Будет ли точность в счетчиках?
--- Конец цитаты ---
Смотри допустимую нагрузку ТТ в вольт-амперах, затем суммируем потребляемые мощности токовыми цепями устанавливаемых приборов учета. Если не превысили - то все норм.
Альберт:
Спасибо.
Альберт:
--- Цитата: AlexZhuk от 29 Апрель 2019, 20:26:43 ---Требования к приборам учета
электрической энергии и их эксплуатации.
ТКП 181-2009ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
--- Цитировать ---4.2.4.1 Трансформаторы тока для расчетного учета должны иметькласс точности не ниже 0,5S. Каждая последовательная цепь статического счетчика должна подключаться к отдельной вторичной измерительной обмотке трансформатора тока.
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
схемы нет?
Альберт:
--- Цитата: AlexZhuk от 29 Апрель 2019, 20:18:21 ---ПУЭ вроде многого не запрещает:
--- Цитировать ---1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
--- Конец цитаты ---
Однако у Энергосбыта свои тараканы. Хотя я не видел в их документах пока ничего, что препятствовало такому действу. Ну, разве что из логики второй счетчик должен быть тоже опломбирован.
--- Конец цитаты ---
схему можно?
AlexZhuk:
Схема вроде была уже где-то. Вот такой вариант у нас применяется.
Есть еще вот такой вариант ,которые кое-где требуют