arenaaar:
Здраствуйте Интересует такой вопрос просят сделать замеры генератора бензинового и сварочных апаратов различных типов…измерения электрических цепей Сопротивление изоляции между первичной и вторичный обмотками Сопротивление изоляции между первичной обмоткой и корпусом Сопротивление изоляции между вторичного обмоткой и корпусом также изоляции. Как это правельно оформить и целесообразно такие измерения делать? вообще существуют методики по измерению изоляции электроприборов?

AlexZhuk:
Вообще-то полагается. Думаю, что нецелесообразно для них специально разрабатывать бланк протокола, можно интегрировать в тот, что существует на сопротивление изоляции.
Далее:
ПТЭЭП. Глава 3.1. Электросварочные установки.
3.1.21. Система технического обслуживания и ремонта электросварочных установок разрабатывается и осуществляется в соответствии с принятой у Потребителя схемой с учетом требований настоящей главы, инструкций по эксплуатации этих установок, указаний завода изготовителя, норм испытания электрооборудования (приложение 3) и местных условий.
Что же касаемо норм, куда отсылают (приложение 3), то по моему мнению - вот оно:

Почитайте внимательно еще раздел 3.1. ПТЭЭП, там можно еще чего нарыть.

arenaaar:
это так а как оформить ... почему-то хотят протокол видеть можно просто а-0 к корпусу и если есть заземление PE-0 так можно написать?

AlexZhuk:
По существу непрерывность заземляющих проводников и сопротивление изоляции - это два разных протокола. Но если такие измерения планируется делать на большом количестве изделий, можно и персональный создать.
Я тут для чего на пункт ПТЭЭП сослался: там что-то про журналы регулярной проверки состояния было написано. Может, это допускается там записывать?
3.1.16. Переносное, передвижное электросварочное оборудование закрепляется за электросварщиком, о чем делается запись в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. Не закрепленные за электросварщиками передвижные и переносные источники тока для дуговой сварки должны храниться в запираемых на замок помещениях.
И на десерт:
3.1.23. Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового графика технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных работ определяется должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке руководителем Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного сварщика или работника, выполняющего его функции (например, главного механика), указанная ответственность возлагается на него.

arenaaar:
да будет 2 протокола на заземление на изоляцию нашел пример протокола