Автор Тема: Измерение петли "фазы-нуль"  (Прочитано 22457 раз)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Измерение петли "фазы-нуль"
« Ответ #15 : 22 Февраль 2020, 23:43:39 »
Мы никому не скажем, если вы нарушите этот запрет  ;)

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение петли "фазы-нуль"
« Ответ #16 : 04 Сентябрь 2020, 14:00:37 »
Здравствуйте коллеги, подскажите каким образом производится измерение петли фазы-нуль на взрывозащищенном оборудовании? Проблема заключается в том что вскрытие взрывозащищенной оболочки запрещено без снятия напряжения (К примеру это БРНО электродвигателя).
У нас на заводе это делается так. Открывается наряд на огневые работы, предварительно делают замеры на взрывоопасные газы, точно не знаю как это называется за это отвечает начальник смены он же и выдает наряд и разрешение на проведение таких работ где возможны искры при проведении работ. и после этого уже приступаем к работе.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение петли "фазы-нуль"
« Ответ #17 : 04 Сентябрь 2020, 18:54:55 »
Цитировать
Открывается наряд на огневые работы,
И чего я человеку сразу так не ответил.  :(
Ведь, когда работал на заводе, мы что измерение сопротивления изоляции, что петли фаза-нуль, делали именно оформляя наряд на огневые работы.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Aleksey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение петли "фазы-нуль"
« Ответ #18 : 21 Июнь 2021, 07:16:16 »
При проверке петли для вводных автоматов в ВРУ, защищающих щиты освещения, получились токи к.з. 400-500 А, а автоматы трехполюсные С100. Вопрос такой-проходит ли такой автомат по петле, если вроде как по ПУЭ 1.7.79 время отключения не должно превышать 5 с в цепях, питающих групповые и др. этажные щиты, тогда расчетный минимальный ток для такого автомата будет около 300 А, или автомат не проходит и расчетный минимальный ток будет 1000 А (если брать время по таблице 1.7.1 из ПУЭ 0,4 с).Подскажите пожалуйста, буду премного благодарен

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение петли "фазы-нуль"
« Ответ #19 : 21 Июнь 2021, 20:13:14 »
Отвечу навскидку, не залезая в литературу за цитатами.
В сетях, питающих групповые щитки, можно использовать те самые 5с, о которых вы пишете. Ищете по характеристике автомата соответствующих этому времени ток (похоже, вы его нашли). Если по нему линия проходит - все замечательно.
Если проверять по отсечке, то никакой автомат групповой сети не пройдет, скорее всего.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

fed

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение петли "фазы-нуль"
« Ответ #20 : 06 Октябрь 2021, 10:59:48 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста. В некоторых протоколах указывается время срабатывания автомата (0,4 с для 220 В и 0,2 с для 380 В). Если у нас стоит трехфазный автомат, но проводим измерение каждой фазы отдельно относительно земли, то какое значение времени будет правильным 0,2 с или 0,4 с? И если 0,2, то какое значение напряжения использовать для расчета активного сопротивления петли "фаза-нуль" 220В или 380В? В ГОСТ Р 50571.3-2009 Таблица 41.1 указано, что при времени 0,2 с 230 В < Uo =< 400 В, при этом Uo - номинальное напряжение переменного или постоянного тока линейного проводника относительно земли. Помогите, пожалуйста, решить дилемму :)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение петли "фазы-нуль"
« Ответ #21 : 06 Октябрь 2021, 16:54:50 »
1. По ПУЭ таблица 1.7.1. нормы времени на отключение при 220 В - 0,4 с.
Проверяете вы именно с упором на замыкание на землю (корпус), поэтому при линейном 380 вы в формулу забиваете 220 В!
2. Беда в том, что по ГОСТу (не тому, что вы привели) эту величину надо уменьшить на 2/3.
P.S. А что я тут объясняю: вы фильм Измерение сопротивления петли фаза -нуль смотрели?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи