Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Измерение петли "фазы-нуль"

<< < (5/5)

fed:
Добрый день, подскажите, пожалуйста. В некоторых протоколах указывается время срабатывания автомата (0,4 с для 220 В и 0,2 с для 380 В). Если у нас стоит трехфазный автомат, но проводим измерение каждой фазы отдельно относительно земли, то какое значение времени будет правильным 0,2 с или 0,4 с? И если 0,2, то какое значение напряжения использовать для расчета активного сопротивления петли "фаза-нуль" 220В или 380В? В ГОСТ Р 50571.3-2009 Таблица 41.1 указано, что при времени 0,2 с 230 В < Uo =< 400 В, при этом Uo - номинальное напряжение переменного или постоянного тока линейного проводника относительно земли. Помогите, пожалуйста, решить дилемму :)

AlexZhuk:
1. По ПУЭ таблица 1.7.1. нормы времени на отключение при 220 В - 0,4 с.
Проверяете вы именно с упором на замыкание на землю (корпус), поэтому при линейном 380 вы в формулу забиваете 220 В!
2. Беда в том, что по ГОСТу (не тому, что вы привели) эту величину надо уменьшить на 2/3.
P.S. А что я тут объясняю: вы фильм Измерение сопротивления петли фаза -нуль смотрели?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница