Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Измерение петли "фазы-нуль"
promenergo:
Еще вот такой:
arenaaar:
спасибо
promenergo:
Ответил в личку.
Задавайте вопрос в ветке форума. Я не понимаю, оправилось ли вам личное сообщение или нет...
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Задавайте вопрос в ветке форума.
--- Конец цитаты ---
На будущее - поддерживаю. Личка - это то, чего другим знать не положено. Все другое, для всех полезное нет смысла обсуждать там.
As moderator
Константин SWM:
--- Цитата: promenergo от 06 Май 2019, 17:34:17 ---Еще вот такой:
--- Конец цитаты ---
Посмотрел ваш протокол и не соглашусь с его правильностью. Например пункт №3 измеренная кратность тока получилась 6, а на автомате вы указываете 5-10 и он у вас проходит. А если конкретно этот АВ работает на уровне кратности равной 10? то что тогда? Мы всегда берем максимальное значение.
Навигация