Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

измерение заземления ШРП

<< < (3/3)

promenergo:

--- Цитата: arenaaar от 24 Май 2019, 10:13:50 ---я имел в виду при замерах сопротивления грунта на какую глубину вы штыри засовываете?

--- Конец цитаты ---
Раньше я забивал на максимальную. Потом решил проверить, а есть ли смысл. Измерил при забитых зондах на пол-длины и на полную. Результат одинаковый))

AlexZhuk:
К нашему Метрелу MI3102H штыри в комплекте вообще длиной сантиметров 20 идут. Для него этого достаточно. Для М416 забивали раньше где-то на полметра, но вот экспериментов с изменением глубины не ставили.

arenaaar:
спасибо)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии