Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения
Напряжение 3 U0
(1/1)
AlexBubis:
Доброго времени суток. Коллеги подскажите. Собрали сборку ТН фирмы АВВ TJO7 35 кВ. Измерения показали, что на выводах 3Uo напряжение порядка 69В. Я так понимаю, что обмотки разомкнутого треугольника собраны не правильно. Кто сталкивался просьба разъяснить. На выводах звезды все семетрично фазные и линейные 58 В и 100 В соответственно.
AlexZhuk:
Да, похоже одну фазу вывернули наизнанку. Вот объяснение:
AlexZhuk:
Вот и мы с такой же ерундой столкнулись. Все подтверждается: одна фаза обмотки 3Uo вывернута была наизнанку. При этом порядка 70 В с разомкнутого треугольника перло всегда.