Электрооборудование > Силовые трансформаторы
"Вздулся" ТМГ
AlexZhuk:
--- Цитировать --- Предварительно думаю, что витковое.
--- Конец цитаты ---
Так что в итоге было-то?
promenergo:
А итога пока нет. Мои "рукойводители" приоритеты правильно расставлять не научились)))
Короче, меня туда так и не отправили, и что с трансом - не знаю. Если созреют и все-таки отправят, обязательно отпишусь тут ;)
Tayfon:
Приветствую.
Есть опыт измерения такого трансформатора.
Измерения и визуальный осмотр показали десятки КОм изоляции и отсутствие контакта в обмотках. Повреждены все 3 ВН они болтаются (не закреплены)
Это замыкание на корпус. Можно проверить испытанием изоляции повышенным напряжением 50 Гц будут слышны характерные щелчки/потрескивания и подёргивания приборов.
AlexZhuk:
А стартом что послужило: некачественное трансформаторное масло? Где на корпус перекрыло, после разборки не нашли?
Tayfon:
Гадать не буду. Это был едеиичеый случай, и разборкой мною упомянутого ТМГ мы не занимались.
Дефект изготовителя, нарушение при транспортировки вполне возможно...