Электрооборудование > Электродвигатели

Электродвигатель 6кВ.

<< < (2/3) > >>

Boris:
Спасибо большое что подробно объяснили.

AlexZhuk:
Добавлю сверху: электродвигатель - нагрузка симметричная (имеется в виду, конечно, исправный электродвигатель). А симметричной нагрузке в трехфазной сети ноль и не нужен. Электродвигатели до 1000 В тоже не имеют выводов нейтрального проводника. Даже в системе TN-S к ним идет четырехжильный кабель. Четвертая жила - соединение корпуса с РЕ шиной, то есть - заземление. К нейтрали двигателя она никаким образом не подключается, несмотря на то, что соединение обмоток в звезду выполняется в барно двигателя и доступно для подключения чего-либо.
Ну, а электродвигателям напряжением выше 1000 В нейтраль и подключать некуда. Она и на обмотке трансформатора (генератора) в этой сети выводов не имеет.

Boris:
Спасибо огромное.

promenergo:

--- Цитата: Boris от 12 Июнь 2019, 09:43:41 ---Спасибо огромное.

--- Конец цитаты ---



 ;)

Андрей Ч.:
     Нейтраль у высоковольтных двигателей выводится наружу только в случае применения дифференциальной защиты двигателя.
На импортных трансформаторах 110/6 , для системы 6 кВ  с резистивно-заземленной нейтралью, стали применять трансформаторы с группой соединения обмоток D/Y:

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии