Электрооборудование > Электродвигатели
Электродвигатель 6кВ.
Boris:
Спасибо большое что подробно объяснили.
AlexZhuk:
Добавлю сверху: электродвигатель - нагрузка симметричная (имеется в виду, конечно, исправный электродвигатель). А симметричной нагрузке в трехфазной сети ноль и не нужен. Электродвигатели до 1000 В тоже не имеют выводов нейтрального проводника. Даже в системе TN-S к ним идет четырехжильный кабель. Четвертая жила - соединение корпуса с РЕ шиной, то есть - заземление. К нейтрали двигателя она никаким образом не подключается, несмотря на то, что соединение обмоток в звезду выполняется в барно двигателя и доступно для подключения чего-либо.
Ну, а электродвигателям напряжением выше 1000 В нейтраль и подключать некуда. Она и на обмотке трансформатора (генератора) в этой сети выводов не имеет.
Boris:
Спасибо огромное.
promenergo:
--- Цитата: Boris от 12 Июнь 2019, 09:43:41 ---Спасибо огромное.
--- Конец цитаты ---
;)
Андрей Ч.:
Нейтраль у высоковольтных двигателей выводится наружу только в случае применения дифференциальной защиты двигателя.
На импортных трансформаторах 110/6 , для системы 6 кВ с резистивно-заземленной нейтралью, стали применять трансформаторы с группой соединения обмоток D/Y:
Навигация