Релейная защита и автоматика > Разборки со схемотехникой
Схема МП защиты двигателя SPAM150C
(1/1)
WarOfNub:
Здравствуйте. Появилась проблема в разборе схемы защиты двигателя SPAM 150C. Никак не пойму как запитывается реле 1, если контакты взаимоисключают его питание?
AlexZhuk:
Честно говоря, сам не сильно понял гениальную мысль художников от АВВ. Спасает то, что этот узел на схеме обозначен чисто условно. Скорее всего, самый правый контакт связан не с положением выключателя, а с его взведенной пружиной. Поскольку идет не с контактов выключателя, а от узла, имеющего смысл "элемент управления". Тогда все сходится: включение возможно, есди выключатель отключен и пружина взведена. Отключение - если выключатель включен.
WarOfNub:
--- Цитата: AlexZhuk от 09 Июнь 2019, 20:27:37 ---Честно говоря, сам не сильно понял гениальную мысль художников от АВВ. Спасает то, что этот узел на схеме обозначен чисто условно. Скорее всего, самый правый контакт связан не с положением выключателя, а с его взведенной пружиной. Поскольку идет не с контактов выключателя, а от узла, имеющего смысл "элемент управления". Тогда все сходится: включение возможно, есди выключатель отключен и пружина взведена. Отключение - если выключатель включен.
--- Конец цитаты ---
Спасибо большое!