Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока
Защита двигателя
Kvart78:
Добрый день. Нужна ваша помощь, так как в инете не нашёл нужную информацию (может не там искал)). Вопрос вот в чём : нужно рассчитать уставку на РТТ для эл. двигателя WEG 200 кВт подключенного через ТТ 400/5. Без ТТ понимаю как высчитывать, а вот с ТТ чёт не до гоняю(... Сам только начинающий в этой сфере)
promenergo:
Ну если вы посчитали в первичных единицах уставку, то во вторичных какие проблемы? Поделите на коэффициент трансформации (на 80 в вашем случае).
Подробнее можете описать ситуацию: тип релейной защиты, номинальные параметры электродвигателя, что этот двигатель приводит в движение?
AlexZhuk:
Трансформаторы тока соединены в звезду? На всякий случай спрашиваю, чтоьы внимание заострить. Если в звезду, или неполную звезду, делим первичный ток уставки га коэффициент трансформации. И все.
promenergo:
--- Цитата: AlexZhuk от 13 Июнь 2019, 15:52:50 ---Трансформаторы тока соединены в звезду?...
--- Конец цитаты ---
Сомневаюсь, что где-то на разность токов ТТ подключают. Это в послевоенные годы актуально было - экономили...
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Сомневаюсь, что где-то на разность токов ТТ подключают.
--- Конец цитаты ---
Есть же еще подстанции, на которых электрооборудование с 50-х годов стоит. Даже в столице, кто-то фото недавно присылал в группу ВК с приводом КАМ как раз оттуда.
Кстати, на весь интернет одно фото такого нашел, и то из музея
Навигация