Испытания и измерения > Другое по теме, списком не охваченное

Переходное сопротивления мв "свеча розетка"

(1/2) > >>

Nekt0:
В объемах и нормах в таблице 9.2 указаны сопротивления токоведущего контура, подскажите где найти значения сопротивления "свеча розетка", данные интересны для ВМГ-133 (400,600,1000 А ) . Спасибо.

AlexZhuk:
100 микроом навскидку. В паспорте выключателя от завода-изготовителя  и в ПТЭЭП (ПТЭЭС) в таблицах где-то видел.
Дома буду, не забуду - посмотрю данные по ВМГ. Когда фильм делал - много чего наскачивал. Могу сюда бросить.

promenergo:
разве их (ВМГ-133) не запретили к эксплуатации?

Для 600А 100 мкОм по ПТЭЭПу, других номиналов не встречал

Nekt0:

--- Цитата: AlexZhuk от 17 Июнь 2019, 13:18:37 ---Могу сюда бросить.

--- Конец цитаты ---
выложите если не трудно :) искал но нужных переходных сопротивлений не нашел(

AlexZhuk:
ПТЭЭП:
Таблица П3.10 Пункт 10.5.

Переход по ссылке на приложение 1. Таблица 16


Если кому-то интересно описание выключателя и его работы, а также - наладка и профилактические проверки, то ВОТ ОНО
Видео по теме Выключатель ВМГ-133