Электрооборудование > Прочее электрооборудование
Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
Petropavlovsk:
Добрый день. Существуют ли какие-то очевидные преимущества перевода цепей управления с 24 в на 380 в ? В теории, конечно, 24 в безопаснее, да и при КЗ в щите последствия будут менее печальные . Однако наш энергетик считает, что при данном напряжении контакторы работают хуже.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---контакторы работают хуже
--- Конец цитаты ---
Согласен с предыдущим товарищем. От напряжения это не зависит.
Вопрос в другом: если цепи управления изначально спроектированы на 24В, значит - так было зачем-то нужно?
Дополнительно:
1. В каком помещении находится кран-балка? Сырое, особо сырое, технологический процесс какой?
2. Что является источником 24В? Трансформатор или блок питания? Переменный ток или постоянный, в смысле.
Petropavlovsk:
1. Золотоизвлекательная фабрика. Флотация. Подразумевает высокую влажность и среднюю запыленность
2. Схема укомплектована полным фаршем из Техэнерго, тдм и иек. Источником является трансформатор от Шнайдеров
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Подразумевает высокую влажность
--- Конец цитаты ---
Вот и ответ на вопрос. Влажность. Чтобы вы, взявшись ручками за пультик управления, не поймали с него фазу. У вас еще небось и пол там металлический? Тогда 24В еще более оправданно.
Не ведитесь на эти уговоры, оставьте сверхнизкое напряжение в цепях управления от греха подальше.
Petropavlovsk:
Пульт управления дистанционный
Навигация
Перейти к полной версии