Общие вопросы > Предложения по тематике учебных фильмов на You Tube

Токовая направленная защита

<< < (2/3) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!
--- Конец цитаты ---
Сейчас как раз при попытке сделать фильм про состав токовых защит терминалов РЗА (обобщающий по нескольким производителям) столкнулся с необходимостью снять сначала фильм про реле направления мощности. А следом направленная земляная потянулась. Так что над этим работаем.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!
--- Конец цитаты ---
Фильм вышел: "Направленная защита от замыканий на землю"

promenergo:
Спасибо большое! Однако, тяжеловато мне дается эта тема((
В моем случае настройка направленной ОЗЗ на терминале БЗП-02 (Новосибирск). Там подключение цепей напряжения выполнено без 3Uo, подведены только фазные напряжения.
Видимо терминал сам высчитывает вектор 3Uo. Как вы думаете?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---БЗП-02 (Новосибирск)
--- Конец цитаты ---
А-а-а, опять "Микропроцессорные технологии".
Ну да, там почему-то есть два варианта подключения цепей напряжения. Один предусматривает использование напряжений с трех ТН, там 3Uo походу вычисляется (это нормально). А в схеме по 2ТН приходят линейные напряжения и напряжения с разомкнутого треугольника (3Uo). Хотя почему-то я именно такую схему себе не представляю. Зачем вывод N сэкономили, если он на ТН есть, а если используются два ТН на линейное напряжение - там 3Uo нету.

Описание блока здесь

promenergo:

--- Цитата: AlexZhuk от 27 Январь 2020, 19:53:01 ---А-а-а, опять "Микропроцессорные технологии".

--- Конец цитаты ---
Мы сними еще в 2014 году начали работать. Проблемы были, поэтому "Лютик" наши руководители не рискнули взять. Хотя движение "МТ" мне нравится. Молодцы они!
P.S. извиняюсь за off top   :)