Киловольт
Форум сайта "Киловольт"
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
SMF форум только что установлен!
Начало
YouTube
ВКонтакте
Статьи
Поиск
Вход
Регистрация
Киловольт
»
Электроснабжение
»
Общие вопросы
»
Проверка мегаомметра
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Проверка мегаомметра (Прочитано 9681 раз)
EVGEN
Новичок
Сообщений: 23
Карма: +0/-0
Проверка мегаомметра
«
:
13 Июль 2019, 04:43:44 »
Добрый день. Можно ли, так сказать для себя проверить мегомметр сопротивлением на 10-100 МОм?
Записан
blastbeat
Администратор
Ветеран
Сообщений: 692
Карма: +90/-1
Re: Проверка мегаомметра
«
Ответ #1 :
13 Июль 2019, 13:15:21 »
Речь о погрешности? Взять другой мегер, желательно, поверенный, и посравнивать получаемые показания испытуемого и "образцового" на разных установках. Если разница есть - то кто-то брешет. А если нужно знать точно - то в метрологию нести.
Записан
AlexZhuk
Администратор
Ветеран
Сообщений: 2843
Карма: +276/-5
Модератор
Re: Проверка мегаомметра
«
Ответ #2 :
13 Июль 2019, 22:01:53 »
Проверить можно, если резистор по поверхности не прошьет
Их и поверяют, используя магазины сопротивлений.
Записан
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи
EVGEN
Новичок
Сообщений: 23
Карма: +0/-0
Re: Проверка мегаомметра
«
Ответ #3 :
14 Июль 2019, 17:24:54 »
Думаю, если соединить несколько последовательно, то не прошьет
Записан
AlexZhuk
Администратор
Ветеран
Сообщений: 2843
Карма: +276/-5
Модератор
Re: Проверка мегаомметра
«
Ответ #4 :
14 Июль 2019, 19:29:48 »
Как бы в эксплуатации всегда было достаточно простой проверки исправности.
Закорачиваем зажимы накоротко - показывает ноль.
Раскорачиваем - показывает бесконечность (стрелочный) или предел измерения (цифровой).
Записан
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи
AlexZhuk
Администратор
Ветеран
Сообщений: 2843
Карма: +276/-5
Модератор
Re: Проверка мегаомметра
«
Ответ #5 :
14 Июль 2019, 20:08:28 »
У МЛТ-2 точность ±1% или ±5%, или ±10%. Плюс добавим сюда ТКС (температурный коэффициент сопротивления). У гирлянды сопротивлений в итоге может получиться такой разброс, что не факт, что можно будет сделать какое-либо заключение об самом "поверяемом" приборе.
Метрологи используют для этого меры сопротивления.
Например,
http://printsip.ru/elektroizmeritelnye-pribory/mery-magaziny/mery-i-magaziny-soprotivleniya/item/r40115
Записан
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи
AlexZhuk
Администратор
Ветеран
Сообщений: 2843
Карма: +276/-5
Модератор
Re: Проверка мегаомметра
«
Ответ #6 :
14 Июль 2019, 21:56:49 »
Цитировать
вряд ли это сопровождается высокими требованиями к точности.
Тогда какой смысл в проверке? Способ контроля исправности любого мегаомметра я описал выше.
Записан
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи
Печать
Страницы: [
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Киловольт
»
Электроснабжение
»
Общие вопросы
»
Проверка мегаомметра