Безопасное производство работ > Безопасность работ в электроустановках
Электродуга
Евгений Е. Л.:
--- Цитата: AlexZhuk от 24 Июль 2019, 01:05:09 ---Я вот добрался сегодня до темы и так и не понял сути вот именно этой фразы. Объясните на пальцах, что именно спрашиваете.
Если речь идет о методике, по которой заказчик будет выбирать конкретную модель костюма, то, в принципе, мне так понятно. Хотя могут быть нюансы. Попробую поправить.
--- Конец цитаты ---
Есть программа, куда вносятся эти данные и производится расчет. Результат расчета в кал/см2 - именно термическое воздействие.
Вы все правильно поняли, нужны именно наихудшие возможные ситуации, чтобы уровень защиты костюма был достаточным при работе на электроустановке. В частности, если электроустановок много, то костюм выбирается по самой опасной из них.
Спасибо огромное за комментарий, все гораздо понятнее теперь )
Евгений Е. Л.:
--- Цитата: AlexZhuk от 24 Июль 2019, 01:05:09 ---5. Расстояние померить рулеткой. Оно точно в реальности может оказаться больше, чем в ПУЭ. Но поскольку ячейки могут быть не однотипные, то требуетсяя указать, опять же, наихудший случай: минимальное в среднем по электроустановке.
Остальное вроде не должно вызвать затруднений.
--- Конец цитаты ---
Если верить расчетам, то с увеличением расстояния между электродами, увеличивается термическое воздействие дуги.
Если есть желание, можем просчитать на конкретном примере какой-либо электроустановки, с которой Вам приходится иметь дело (своя рубаха ближе к телу).
mastaq:
не получается точно в тему, но как то близко
у моего знакомого вышел тоже ролик, связан с дугой
его ролики - это опыты
так вот он сделал стенд и соблюдая правила безопасности (очки, перчатки...) сверлил дрелью плату, специально попадая в кабель под напряжением. много раз
в схеме были установлены защитные аппараты - АВ, УЗО, РН, реле дуги
вопрос, как думаете какие из этих защит больше других и чаще других срабатывали?
Навигация
Перейти к полной версии