Общие вопросы > Разное
Проверка реле контроля фаз
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Трудно обосновать покупку дорогого прибора, который себя может не окупить(((
--- Конец цитаты ---
Да им еще и электромеханику проверять непросто. При замыкании контактов неминуемо идет некоторый дребезг, а РЕТОМ фиксирует срабатывания по первому касанию контактов, возврат - по отпаданию. Только глазками смотреть.
РЕТОМ-21 наоборот - плохо себя ведет с микропроцессорными защитами. В связи с небольшим коэффициентом возврата собственно возврат зафиксировать невозможно. Чуть ЛАТР-ом шевельнул - возврат, а ток упал гораздо ниже.
Andrey_F:
У меня тоже иногда такие надобности возникают, так вот есть идея изготовить фазорасщепитель из трехфазного асинхронника и конденсаторов, фактически запуск от одной фазы. Сам не проверял, возможно, выбросы напряжения помешают нормальной работе реле, придется ставить фильтры..
AlexZhuk:
--- Цитировать ---есть идея изготовить фазорасщепитель из трехфазного асинхронника и конденсаторов
--- Конец цитаты ---
А потом расскажете нам, что получилось. С достоинствами и недостатками и, желательно, с фотографиями.
promenergo:
тоже хотел так сделать, но подходящего двигателя под рукой нет. Сильно громоздкий делать не хочется
Andrey_F:
--- Цитата: promenergo от 01 Февраль 2020, 15:48:53 ---тоже хотел так сделать, но подходящего двигателя под рукой нет. Сильно громоздкий делать не хочется
--- Конец цитаты ---
Мощность фазорасщепителя должна соответствовать мощности нагрузки. Если просто релюшки проверять маломощные, то да, надо покомпактнее . Конденсаторы лучше брать полипропиленовые, они лёгкие и компактные, только на напряжении лучше не экономить. Если руки дойдут, выложу.Хотя на Ютубе народ уже выкладывал про изготовление фазорасщепителя. Вопрос качества вырабатываемой электроэнергии.
Навигация
Перейти к полной версии