Учет электроэнергии > Электросчетчики и узлы учета
Недоучет на ТП 10/0,4кВ
EVGEN:
Подскажите пожалуйста в таком вопросе. У нас на заводе ТП 10/0,4 кВ и установлен счетчик технического учета по высокой стороне. Дело в том, что наш тех. учет значительно отличается по показаниям от коммерческого учета(фидер на ТП 110/10кВ) в меньшую сторону, сейчас не припомню на сколько процентов, так как этот вопрос был давно заброшен. Сегодня сходил и замерил напряжение на счетчике тех.уч. и получилось АС=100В, АВ=50В, ВС=50В. Я полагаю,что из этого следует, что отсутствует напряжение на фазе В. У нас перед ТН(измерительным) установлены старые предохранители. Возможно ли,что из-за сгоревшего предохранителя отсутствует одна фаза и вследствие чего у нас недоучет на тех.учете?
AlexZhuk:
Попробуйте еще относительно "Земли" померить". И что за ТН стоит у Вас на подстанции, неплохо бы знать. Возможно, что это - нормальное явление.
А на фазе "В" вы вообще можете ничего не намерить. Она, скорее всего, заземлена. Поэтому и получается, что относительно В вы измеряете фазные напряжения (60 В, в общем-то), а относительно АС - линейное (100В).
AlexZhuk:
Хотя нет, что-то здесь не так. Проверьте повнимательней на землю по стороне НН, а затем еще и исправность предохранителей на стороне ВН. Еще есть возможность, что обрыв произошел в одном из блок-контактов разъединителя.
EVGEN:
Стоят два транса старых, не знаю какие точно, но они однофазные, схема открытый треугольник, как я понимаю
EVGEN:
Хорошо, завтра постараюсь проверить напряжение фаз НН ТН относительно земли.Предохранители ВН сможем проверить только по теплу, так как обесточивать придется весь завод, а работают 3 котельных
Навигация