Недоучет на ТП 10/0,4кВ
AlexZhuk:
Ну-у-у-у-. Тогда у Вас вот так. Посмотрите номиналы (сейчас можно телефоном издали щелкнуть). Возможно, что у них у каждого номинальное 60 В, а все остальное объясняется заниженным напряжением или точностью ваших измерений.
Но проверить все равно надо.
Igor_36:
--- Цитата: AlexZhuk от 16 Январь 2019, 17:04:11 ---Попробуйте еще относительно "Земли" померить". И что за ТН стоит у Вас на подстанции, неплохо бы знать. Возможно, что это - нормальное явление.
А на фазе "В" вы вообще можете ничего не намерить. Она, скорее всего, заземлена. Поэтому и получается, что относительно В вы измеряете фазные напряжения (60 В, в общем-то), а относительно АС - линейное (100В).
--- Конец цитаты ---
Uab=Ubc=Uac=Uлинейное, не смотря на то, что фаза B заземляется, напряжение относительно её и другой фазой будет ~100в.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Uab=Ubc=Uac=Uлинейное, не смотря на то, что фаза B заземляется,
--- Конец цитаты ---
Я уже приложил картинку по этому поводу. Да, так и есть. Только между фазой "В" и землей будет напряжение равно нулю.
Odinnaskale:
Была подобная ситуация. Напряжения на счетчике 100в, 50в, 50в. Причина была в предохранителе похожем на http://zaovec.ru/foto/1987b.jpg. Еще о причинах если часто горят тут читаем https://www.kpbintra.cz/ru/podderzka/ferrorezonans-po-prezhnemu-aktualen.
AlexZhuk:
Если уже речь вести о феррорезонансе, то можно и посмотреть https://youtu.be/ogZqhwtlEFo.
Но не всякий вышедший из строя предохранитель сгорает из-за него.
Автор, отпишись: решили проблему?