Электроснабжение > Общие вопросы
Опознание фарфорового изолятора до 1000В
Igor I:
--- Цитата: blastbeat от 25 Август 2019, 11:36:14 ---Похоже на И-1,8
--- Конец цитаты ---
Похоже, странно что диаметр самого изолятора не совпадает.
Igor I:
--- Цитата: blastbeat от 25 Август 2019, 11:48:55 ---может как альтернатива сойдёт - IEK SM-76
--- Конец цитаты ---
Кстати, может кто в курсе, почему у них не заявлен параметр
"разрушающая нагрузка на растяжение" ?
Надо задать вопрос производителю.
И мне интересен еще такой момент, на сколько критична площадь опоры изолятора с шиной. В исходно она самая большая, все современные, сильно заужены. На сколько это может быть критично при частичной замене по шине?
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Похоже, странно что диаметр самого изолятора не совпадает.
--- Конец цитаты ---
Мне кажется, что в Вашем случае это не особенно критично.
--- Цитировать ---Кстати, может кто в курсе, почему у них не заявлен параметр
"разрушающая нагрузка на растяжение" ?
--- Конец цитаты ---
Три килоньютона
вот тут
Igor I:
Да, у керамических. Я про иек-овские пластиковые. У них, как раз в характеристиках, нет такого параметра почемуто. Спрошу, у производителя, на неделе.
AlexZhuk:
А, Вы ро ИЭК. Я-то имел в виду свежеоткопанные И-1,8
Что же касается ИЭК-а, то разрушающая нагрузка на изгиб у них приведена.
Аж целых 6 кН.
информация с официального сайта
Навигация
Перейти к полной версии