Автор Тема: Эксплуатация реле напряжения  (Прочитано 36785 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Эксплуатация реле напряжения
« : 14 Август 2019, 01:31:41 »
Предлагаю поделиться информацией, у кого какие реле (тип, производитель) стоят для защиты от повышения/понижения напряжения в питающей сети. А также - об особенностях их эксплуатации. О поломках - естественно, в первую очередь.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #1 : 14 Август 2019, 10:39:58 »
Стоят РН 54/160  - контроль напряжение в ТН, РН 54/60д - замыкание на землю на секции, НЛ 11 - стоит в секционнике на АВР. Было такое, что в РН подплавились контакты и приварились. Было у РН, что пайка отпадала.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #2 : 14 Август 2019, 20:42:27 »
Цитировать
Стоят РН 54/160  - контроль напряжение в ТН, РН 54/60д - замыкание на землю на секции
Классика жанра  :)

НЛ-11 это такое НЛ-11
В первый раз столкнулся.
Кстати, я-то хотел у народа про домушные релюхи поузнавать, например УЗМ-51 от Меандра и на него похожие.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #3 : 15 Август 2019, 16:12:45 »
Такое. Только на фото НЛ-6: оно по функциям как РН 54. НЛ-11 трехфазная, также есть выдержка времени.

Igor I

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #4 : 21 Август 2019, 00:35:10 »
Работают в разных местах
Меандровские УЗМ-51М и УЗМ-50ЦМ.
По ЦМкам пока срок пара месяцев,
но пока по всем полет нормальный.

ЦМки если брать лучше выпуска с августа этого года, там подрихтовали пару несильнонапрягающих мелочей.
51М ка на данное время вообще вылизаная и откатаная, помоему уже дальше некуда.


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #5 : 21 Август 2019, 20:11:48 »
Цитировать
51М ка на данное время вообще вылизаная и откатаная, помоему уже дальше некуда
Где-то раньше читал, что у них варисторы из строя выходили.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Igor I

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #6 : 23 Август 2019, 11:15:35 »
что то про варисторы помню , только, что типа не в термоусадке, кто то возмущался что  если отработает то повредит плату :)
В разное время было что либо по мелочи, больше раздувалось в  инете.
Существенный косяк был у партии лета 18 года, которую они официально меняют без проблем. На сайте у них инфа есть, кстати форум тоже есть, не очень активный правда.

У меня есть пример, поставил хорошим знакомым на дачу, именно из за того что гуляет напруга на и "сопливом" кабеле по улице. Люди возрастные, все обьяснил почему это и почему так :) все понятно все согласны, ремонт любой домашней электроники дороже выйдет чем эта штука. А напруга таки действительно гуляет. Начали с этим жить и в начале шок по телефону - света нет, а там футбол ... :)))
Пару раз обьяснял терпеливо что и как и что ничего не надо трогать, само включится.  :)
« Последнее редактирование: 24 Август 2019, 20:12:02 от Igor I »

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #7 : 23 Август 2019, 14:40:00 »
Как-то давно задавался вопросом: "какое реле выбрать для защиты от перенапряжения?" Перерыл кучу форумов, пересмотрел кучу видосов... Тогда еще Меандр выпускали только УЗМ-51М, на которые было много рекламаций, для себя решил остановить выбор на реле от ZUBR D63t (с термозащитой). У него и дисплейчик с показаниями был на тот момент, и начинка добротная (активисты из интернета разобрали и зафиксировали нехилый такой запас по току твердотельных реле, которые, если написано, что реле на 50А - сами были на 63А!!!)
Но так вышло, что мне не довелось их поюзать.
Был опыт работы с УЗМ-3-63К. Поставил его пару лет назад в квартиры с трехфазным вводом. Плюсы реле: дешевле, чем три однофазных, меньше занимает места в щите. Минусы: если одна фаза пропала, то и двух других не будет, т.к. реле отключится. К тому же, в нем защита от перефазировки, так что если в доме на вводе фазы местами поменяют - в квартире напряжение пропадет...
Прошло время и у Меандра появились УЗМ-50Ц. Их недавно установил в щит частного дома. Понравилось то, что можно смотреть напряжение, ток и потребляемую мощность по фазам.

Nik_Fil

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #8 : 27 Декабрь 2019, 22:58:12 »
РН 113. Удобно, ибо имеется вольтметр

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #9 : 30 Декабрь 2019, 17:24:54 »
Месяц назад поставил в один щит новинку от Меандра. Щит был собран до меня, задача состояла в том, чтобы добавить туда защиту от перенапряжения, про которую вовремя не подумали.
Поскольку в щите было очень мало места, реле типа РН113 отпало. Даже УЗМ-50Ц (на два модуля) великоваты. А нужно было поставить три штуки (трехфазный щиток).
Вот и попались мне на глаза эти релюхи:



Есть пара коротких видосиков по ним, которые я снимал для заказчика. Если интересно, могу прикрепить потом ссылки на них))

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2019, 19:23:59 »
Цитировать
Есть пара коротких видосиков по ним, которые я снимал для заказчика. Если интересно, могу прикрепить потом ссылки на них))
Конечно, прикрепляйте. Всем будет интересно.
Да и как-то на Меандр мало нареканий слышал. Попадались их изделия. Тоже ничего плохого не запомнил.
Ну, а эта релюха... простенько, но со вкусом (с)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Igor I

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #11 : 09 Январь 2020, 20:38:34 »
Ну, а эта релюха... простенько, но со вкусом (с)
У этой "простенько"  :) еще и ограничение по мощности имеется. Можно задать нужный предел.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #12 : 10 Январь 2020, 07:39:28 »
Там внутри обычное реле с механическим контактом типа МР25...
« Последнее редактирование: 10 Январь 2020, 07:48:50 от promenergo »

Artem_ASU

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #13 : 11 Февраль 2020, 16:13:02 »
Если время замыкания контактов реле известно, его питание постоянно, то теоретически, можно замыкать близко к точке перехода...

Artem_ASU

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #14 : 11 Февраль 2020, 16:22:58 »
Применял трёхфазное https://www.meandr.ru/uzm63 Делал АВР со вторым вводом от генератора. Свою задачу выполняет. После очередной аварии отключило ввод. Не было света сутки. После подачи напряжения не включилось. Оказалось чередование после ремонтных работ поменялось. Вот такие электрики.