Электрооборудование > Реле напряжения

Эксплуатация реле напряжения

(1/9) > >>

AlexZhuk:
Предлагаю поделиться информацией, у кого какие реле (тип, производитель) стоят для защиты от повышения/понижения напряжения в питающей сети. А также - об особенностях их эксплуатации. О поломках - естественно, в первую очередь.

Минаков Максим:
Стоят РН 54/160  - контроль напряжение в ТН, РН 54/60д - замыкание на землю на секции, НЛ 11 - стоит в секционнике на АВР. Было такое, что в РН подплавились контакты и приварились. Было у РН, что пайка отпадала.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Стоят РН 54/160  - контроль напряжение в ТН, РН 54/60д - замыкание на землю на секции
--- Конец цитаты ---
Классика жанра  :)

НЛ-11 это такое НЛ-11
В первый раз столкнулся.
Кстати, я-то хотел у народа про домушные релюхи поузнавать, например УЗМ-51 от Меандра и на него похожие.

Минаков Максим:
Такое. Только на фото НЛ-6: оно по функциям как РН 54. НЛ-11 трехфазная, также есть выдержка времени.

Igor I:
Работают в разных местах
Меандровские УЗМ-51М и УЗМ-50ЦМ.
По ЦМкам пока срок пара месяцев,
но пока по всем полет нормальный.

ЦМки если брать лучше выпуска с августа этого года, там подрихтовали пару несильнонапрягающих мелочей.
51М ка на данное время вообще вылизаная и откатаная, помоему уже дальше некуда.