Электрооборудование > Реле напряжения

Эксплуатация реле напряжения

<< < (6/9) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Кстати, недавно расковырял нерабочий диф от АВВ
--- Конец цитаты ---
А какой тип. может, он и электромеханический?
Я тут тоже ведь разбирал: "Разборка УЗО F204AC от АВВ"

promenergo:
Это устаревшая 941-я серия. Насколько я понял, на смену им пришла бюджетная серия FH202

promenergo:
Дошли руки до видосов про реле УЗМ-50ЦМ.

Видео 1 - быстрый тест реле "из коробки", т.е. заводские настройки.

Видео 2 - выставляю уставки по напряжению.

Прошу прощения за качество видео и некоторые накладки в ходе настройки реле. Трудно снимать и настраивать одновременно. Я не блогер, снимал для заказчика :D

promenergo:
Из видео в какой-то момент видно, что небольшая погрешность у реле присутствует, а также большое время отклика показаний на дисплее.

AlexZhuk:
Ну, я в процессе наладки одной рукой тоже не всегда адекватно снимаю.
А насчет погрешности... реле - в одну сторону, мультиметр с РЕТОМ-ом - в другую. Не стоит обращать внимание. Тут класс прибора для контроля должен быть на несколько ступеней выше.
А так - реле. как реле. Всего две кнопки и - достаточно для настройки.