Автор Тема: ПНСТ 283-2018!  (Прочитано 10278 раз)

Алексей Рузаев

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
ПНСТ 283-2018!
« : 18 Сентябрь 2019, 15:39:34 »
Добрый день!

Как обосновать выбор конкретного класса точности вторичной обмотки по ПНСТ 283-2018?
Какая разница, PR или TPY - расчет времени до насыщения не изменится. А вот эта пресловутовая точность ТТ в режиме КЗ - какой в этом практический смысл?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ПНСТ 283-2018!
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2019, 20:59:01 »
Вы этот имели в виду:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Часть 2
Технические условия на трансформаторы тока

Так это для производителей стандарт. Общие требования к трансформаторам тока.
Обоснование - это что-то из другой оперы. По крайней мере я пока нигде, кроме 10Р, ничего не видел.
Возможно, что-то меняется, раз прописали такие вещи, кстати, мне доселе не знакомые. Но тогда должен быть другой ГОСТ, где указывается: что, где и когда применять.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи