Отбраковывание ТТ по ВАХ
AlexZhuk:
--- Цитата: Batman от 16 Сентябрь 2019, 09:56:36 ---контакт скорее всего был хороший
--- Конец цитаты ---
Да не может быть.
Про какую клеммную колодку речь, и где она установлена?
Batman:
в ячейке клеммная коробка от ТТ идет на учет,но приборы к ней не подключены и поэтому она замкнута. и вот в месте соединения плавится коробка. При витковом замыкании ТТ, я так панимаю, сам трансформатор тока бы только грелся? но даже если бы раскороченая цепь была и она бы ничего не касалась, то к плавлению это ведь не должно привести?
AlexZhuk:
Думаю, там где-то контакт плохой. При этом даже так бывает: