Релейная защита и автоматика > Электромеханические реле

ВМПЭ 10, восстановление постоянного тока

<< < (2/2)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---В этом выключателе ВМПЭ катушка включения очень мощная и её придётся отключать, по сопротивлению у неё около 2 Ом, а у отключающей - 90 Ом.
--- Конец цитаты ---
С такими шкафы типа ВАЗП обычно справлялись. Но судя по "габаритам с телевизор" - это у вас не ВАЗП, он с нормальный напольный шкаф размером.
Кстати, ток включения у ВМПЭ можно в техдокументации посмотреть. Не думаю, что он такой уж огромный. Для привода ПЭ в цепях ШП ставили предохранители на 25А.