Отключение ВН относится к "Техническим мероприятиям по безопасному производству работ в электроустановкам".
В них четко указано, в какой последовательности выводится электрооборудование из работы для ремонта.
Выдача наряда относится к "Организационным мероприятиям...", и там свои правила. В таблице указывается только то оборудование, которое должно быть отключено для безопасного производства работ. И не более. Это не бланк оперативных переключений, а наряд.
Все, что отключено при подготовке рабочего места согласно таблице наряда включать обратно нельзя. А ВН проверять и регулировать потребуется? Конечно, да! Как некоторые выкручиваются: в отдельных указаниях пишут: "Производителю работ разрешается манипулировать ВН 6кВ в РУНН". И на.. зачем?
Поэтому в вашей таблице должно быть:
Отключить:
ЛР РТ-88
Включить:
ЗР РТ-88 (а иначе зачем там ЗР нужен?)
И, по желанию -
Установить ПЗ:
на ошиновке РУВН ТП №ХХХ выше ВН.
В принципе, достаточно ЗР, но поскольку его состояние обычно не внушает доверия, лучше ПЗ поставить. В этом случае, конечно, "включить ЗР" - лишнее, но в данном случае не то, чтобы очень.