прошивает на одной из фаз между наконечником и перчаткой
Вопрос стоит у вас сейчас в том, правильно ли соблюдена технология установки кабельных муфт. Я сам не кабельщик, но вопрос о
трубках выравнивания потенциала в этой теме уже мелькал. И это
первое, что приходит в голову, раз проблема системная. Не исключено, что монтажники что-то напутали при установке муфты. Надо разобраться. Вскрытие с последующим интервью кабельщика покажет.
Надеюсь, вопросы о загрязненности и увлажненности помещения уже обсуждались?
Каждый при установке новой концевой муфты кабель лаборатория тестила АИД 70, или это не правильно?
Это более, чем правильно. Вопрос лишь в том, какие напряжения подавались и сколько. В смысле: по ГОСТу ли? Переменка 0,1 Гц или постоянкой пытали? Это сшитый полиэтилен, есть особенности. Но от испытания постоянкой кабель резко выйти из строя не должен. Пытали втемную - ничего.
Экран кабеля с двух концов заземлен.
Кабель короткий? Да, какая, в принципе, разница. Но есть подвох: хороши ли соединения экранов отдельных фаз в муфте? Еще один повод для вскрытия.
Поставить АСБ и забыть?
Чутье мне подсказывает, что надо сначала до конца разобраться с этим феноменом. А ну, как затратите деньги, кабель, а все опять повторится?