Электроснабжение > Кабельные линии

Концевые муфты линий 10 кВ.

<< < (3/4) > >>

Минаков Максим:
Огни святого Эльма - красивое природное явление)

AlexZhuk:

--- Цитата: Минаков Максим от 17 Декабрь 2020, 19:46:15 ---Огни святого Эльма - красивое природное явление)

--- Конец цитаты ---
До тех пор, пока в междуфазное замыкание не трансформировались. Любующихся, как правило, сдувает сильным ветром, не пойми откуда взявшимся.

Ballack13:

--- Цитата: AlexZhuk от 29 Август 2019, 21:25:17 ---Вот последний случай в ЗРУ-35кВ, закончившийся достаточно безобидно (однофазное КЗ не переросло в междуфазное).



--- Конец цитаты ---
Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
 :-\

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
--- Конец цитаты ---
В данной электроустановке соединение вторичных обмоток ТТ - параллельное. Кстати, долго мучились по поводу принятия решения и почуму-то остановились  на этом. Видимо, шаблон от Росполя подействовал, а окончательным доводом в диспуте было "да раз@бись ты, провались".

Ballack13:

--- Цитата: AlexZhuk от 20 Январь 2021, 08:28:05 ---
--- Цитировать ---Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
--- Конец цитаты ---
В данной электроустановке соединение вторичных обмоток ТТ - параллельное. Кстати, долго мучились по поводу принятия решения и почуму-то остановились  на этом. Видимо, шаблон от Росполя подействовал, а окончательным доводом в диспуте было "да раз@бись ты, провались".

--- Конец цитаты ---
Мы долго не стали думать и подключили последовательно, по крайней мере наладчики так сказали  ;D