Концевые муфты линий 10 кВ.

<< < (2/4) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Дуговая защита отработала или ЗНЗ ?
--- Конец цитаты ---
В данном случае отработал оперативный персонал. После чего мы с начальником окончательно поняли, что защиту от ОЗЗ на одном единственном отходящем кабеле адекватно выполнить не получится. И всадили ее по 3Uo.
ОЗЗ (ненаправленная) отключила кабельную линию. Но замыкание было на секционном выключателе (это его кабель, идет между секциями). То есть, по сути - на шинах. А там защиты от ОЗЗ нет. Персонал сориентировался по перекосу напряжений и отключил все нахрен.
Дуговая на ДУГА-О от Механотроники не увидела дуги. Она была как раз за кабелем, да еще у датчика угол зрения 40 градусов. Была бы вспышка нормальная, он хоть отражение от стенок бы словил. Но это неточно.
Кстати, датчик дуговой на фото виден, справа на стене.

--- Цитировать ---Еще пример "рукожопного" монтажа кабельной муфты, который приводит к нагреву.
--- Конец цитаты ---
Тут один клоун в наконечник герметика намотал. Может, у вас такие же муфты делали?

Ballack13:
Всем привет!
У меня такой вопрос:
Есть новый объект только ввели в эксплуатацию (нагрузка 100 кВт макс), два сухих транс-ра по 4000кВА, от ячеек 10кВ к обмоткам ВН на транс-ры идет кабель АпВПУ 3*120. Но в течении двух месяцев на транс-рах концевые муфты уже второй раз выходят из строя, прошивает на одной из фаз между наконечником и перчаткой, далее загорается изоляция что приводит к межфазному кз и отработке защиты, после чего происходит самозатухание изоляции.
Естественно уже нет запаса кабеля и приходится его менять, вот тут думаем может поставить АСБ 3*185 или АпВПУ 1*120.
Кто сталкивался или в чем может быть причина стреляющих концевых муфт? Муфты стояли КВТ.
Экран кабеля с двух концов заземлен.
Поставить АСБ и забыть? Тогда на АСБ надо ли выдерживать уровень концов кабеля по вертикали?
Или муфты ставить на сшитый полиэтилен не КВТшные ???
Каждый при установке новой концевой муфты кабель лаборатория тестила АИД 70, или это не правильно?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---прошивает на одной из фаз между наконечником и перчаткой
--- Конец цитаты ---
Вопрос стоит у вас сейчас в том, правильно ли соблюдена технология установки кабельных муфт. Я сам не кабельщик, но вопрос о трубках выравнивания потенциала в этой теме уже мелькал. И это первое, что приходит в голову, раз проблема системная. Не исключено, что монтажники что-то напутали при установке муфты. Надо разобраться. Вскрытие с последующим интервью кабельщика покажет.
Надеюсь, вопросы о загрязненности и увлажненности помещения уже обсуждались?

--- Цитировать ---Каждый при установке новой концевой муфты кабель лаборатория тестила АИД 70, или это не правильно?
--- Конец цитаты ---
Это более, чем правильно. Вопрос лишь в том, какие напряжения подавались и сколько. В смысле: по ГОСТу ли? Переменка 0,1 Гц или постоянкой пытали? Это сшитый полиэтилен, есть особенности. Но от испытания постоянкой кабель резко выйти из строя не должен. Пытали втемную - ничего.

--- Цитировать ---Экран кабеля с двух концов заземлен.
--- Конец цитаты ---
Кабель короткий? Да, какая, в принципе, разница. Но есть подвох: хороши ли соединения экранов отдельных фаз в муфте? Еще один повод для вскрытия.

--- Цитировать ---Поставить АСБ и забыть?
--- Конец цитаты ---
Чутье мне подсказывает, что надо сначала до конца разобраться с этим феноменом. А ну, как затратите деньги, кабель, а все опять повторится?

Ballack13:
А что за трубки "выравнивания потенциала" ?
 "Кабель короткий?" - кабель длиной 20 м.
Я так понимаю нее важно в какую строну кабель идет и какой длины мы обязаны заземлить экран с двух сторон верно?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А что за трубки "выравнивания потенциала" ?
--- Конец цитаты ---
Теорию можно почитать здесь . Наиболее понятное объяснение. Главная задача трубки для выравнивания напряженности электрического поля - сгладить ее пиковое значение в месте, где резко заканчивается экран кабеля. Там она становится очень большой и прикладывается в изоляции из СПЭ точечно. В итоге - там наступает пробой.
Технология ориентировочно, вот тут, в разделе 4
Как-то вместо них антитрекинговые трубки поставили, которые в качестве наружной изоляции применяются. Пробой - гарантирован.

--- Цитировать ---Я так понимаю нее важно в какую строну кабель идет и какой длины мы обязаны заземлить экран с двух сторон верно?
--- Конец цитаты ---
Тема про заземление кабелей из СПЭ довольно обширна, я про нее целый фильм собирался снять. Но на таких коротких линиях обычно заземляют с обеих сторон и не заморачиваются ни с какими ОПН-ами и прочими усложнениями. 