Автор Тема: КСО  (Прочитано 13698 раз)

Lee88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
КСО
« : 29 Август 2019, 13:10:31 »
Подскажите размещение ручек управления приводами ВНА и ножами заземления регламентируется? Т.е. например Если рычаг заземления вверху, а управления ножами сил. цепи внизу.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КСО
« Ответ #1 : 29 Август 2019, 21:13:20 »
По-моему все равно. Только они должны быть подписаны, а заземляющий - красного цвета.
Просто конфигурация ножей разная бывает. Могут быть снизу, сверху или с обоих сторон. Как их там разведешь?
Другое дело, что производители ВНА обычно к ним чертеж прикладывают, где указаны присоединительные размеры для рукояток управления. Если сделать не по ним, работать будет очень криво. Или вообще не работать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: КСО
« Ответ #2 : 30 Август 2019, 10:44:52 »
Самая опасная ячейка, где привод ЗР выше привода ВНА. Даже окрашеный в красный цвет. Но если ВНА третьего исполнения, то такое расположение неизбежно.
P.S. Совет: поставьте болт с контргайкой на блокировку такого ЗР. Спасете оборудование и жизнь персонала.

Через час прикреплю фото-пример таких ячеек...

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: КСО
« Ответ #3 : 30 Август 2019, 14:55:25 »
Вот вариант ячейки КСО с РВЗ, где ЗР сверху заземляет сборные шины







А это ячейка с ВНВР (тоже самое):





Самое опасное то, что отключенное положение ЗР - привод вверху!!!





А вот так советую сделать, дабы избежать проблем:





AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: КСО
« Ответ #4 : 30 Август 2019, 16:39:44 »
Цитировать
А вот так советую сделать, дабы избежать проблем:
Есть еще 2 варианта использования этого проема, кроме установки в нем болта:
1. Обычный висячий замок. На ключе бирка: "Зазземляющие ножи секции ХХ РУ-ХХ кВ"
2. Электромагнитный замок ЗБ-1, действующий в паре с ключом КЭЗ. Но для этого требуется, чтобы была практика пользования такими замками и развитая система цепей блокировки на всю секцию. Случай довольно частный и требует тщательной проработки.
P.S. даже пломба на замке ЗБ-1 не спасает от обхода этой блокировки.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: КСО
« Ответ #5 : 31 Август 2019, 07:53:56 »
В том то и дело. ЗБ-1 открыть можно и пальцем, а в случае с болтом без двух ключей на 17 не обойтись. Замок навесной покупатьтнадо, не все готовы растаться с парой сотен рублей. Да и на привод ВНВР его хрен повесишь. Метизы рулят! 😉

Lee88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: КСО
« Ответ #6 : 31 Август 2019, 21:04:50 »
 ;) Спасибо ребята!