Общие вопросы > Разное

КСО

(1/2) > >>

Lee88:
Подскажите размещение ручек управления приводами ВНА и ножами заземления регламентируется? Т.е. например Если рычаг заземления вверху, а управления ножами сил. цепи внизу.

AlexZhuk:
По-моему все равно. Только они должны быть подписаны, а заземляющий - красного цвета.
Просто конфигурация ножей разная бывает. Могут быть снизу, сверху или с обоих сторон. Как их там разведешь?
Другое дело, что производители ВНА обычно к ним чертеж прикладывают, где указаны присоединительные размеры для рукояток управления. Если сделать не по ним, работать будет очень криво. Или вообще не работать.

promenergo:
Самая опасная ячейка, где привод ЗР выше привода ВНА. Даже окрашеный в красный цвет. Но если ВНА третьего исполнения, то такое расположение неизбежно.
P.S. Совет: поставьте болт с контргайкой на блокировку такого ЗР. Спасете оборудование и жизнь персонала.

Через час прикреплю фото-пример таких ячеек...

promenergo:
Вот вариант ячейки КСО с РВЗ, где ЗР сверху заземляет сборные шины







А это ячейка с ВНВР (тоже самое):





Самое опасное то, что отключенное положение ЗР - привод вверху!!!





А вот так советую сделать, дабы избежать проблем:




AlexZhuk:

--- Цитировать ---А вот так советую сделать, дабы избежать проблем:
--- Конец цитаты ---
Есть еще 2 варианта использования этого проема, кроме установки в нем болта:
1. Обычный висячий замок. На ключе бирка: "Зазземляющие ножи секции ХХ РУ-ХХ кВ"
2. Электромагнитный замок ЗБ-1, действующий в паре с ключом КЭЗ. Но для этого требуется, чтобы была практика пользования такими замками и развитая система цепей блокировки на всю секцию. Случай довольно частный и требует тщательной проработки.
P.S. даже пломба на замке ЗБ-1 не спасает от обхода этой блокировки.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии