Электрооборудование > Частотные преобразователи и УПП

Ошибки на частотном преобразователе

<< < (2/2)

AlexZhuk:
1.
--- Цитировать ---По алгоритму действий поиска проблемы
--- Конец цитаты ---
Раз периодически появляется квитируемая ошибка, связанная с низким уровнем напряжения сети, то у вас в этой сети периодически случаются посадки напряжения. Связаны они могут быть либо с ликвидацией КЗ, но чаще - с запуском мощных электродвигателей. Причем, как в сети НН, так и в сети высокого напряжения, от которой запитаны трансформаторы.
Убрать эти проблемы вы вряд ли сможете. Чтобы ошибка не доставала, придется снизить порог уставки по минимальному напряжению. Все равно с этого сигнала толку нету, если он не работает на отключение двигателя.
2.
--- Цитировать --- Какую нибудь ссылочку на мануал по параметрированию, а именно по "порядку нажатия кнопочек непосредственно у частотника"
--- Конец цитаты ---
Ну, у вас же мануал есть, неужели там не написано?
3.
--- Цитировать ---Может ли помочь действие параметрирования напряжения питающей сети
--- Конец цитаты ---
Надо посмотреть на самом деле, что у вас выставлено в качестве "номинального напряжения" в настройках, связанных с параметрами электродвигателя. Если стоит 400В, а у вас и 380 редко бывает (понаблюдать надо), то конечно надо перебить на 380.

Zaur3101:
Спасибо, Алекс! Буду пробовать)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии