Автор Тема: Предохранители ПН-2  (Прочитано 9468 раз)

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Предохранители ПН-2
« : 18 Сентябрь 2019, 11:20:43 »
Здравствуйте! сейчас смотрел время токовые характеристики ПН-2. судя по ВТХ, время отключения за 0,4 сек ( в ПУЭ вроде как для предохранителей требования 3 Iном плавкой вставки предохранителя), к примеру выбираем 31,5 А  вставку, то для времени отключения 0,4 сек = примерно 1кА. не многовато ли или я неправильно посмотрел?
В ПУЭ же При замыкании  ток однофазного КЗ должен быть не менее 3 Iном плавкой вставки предохранителя. а тут при трехкратном выходит несколько минут.


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +276/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Предохранители ПН-2
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2019, 20:47:14 »
Начнем с того, что защищают ваши предохранители.
ПУЭ "Меры защиты  при косвенном прикосновении.

1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

А предохранители большей частью как раз и применяются для защиты распределительных сетей. Так что можно и по пяти секундам принять.
Тут нашел кем-то подготовленную шпаргалку:
https://drive.google.com/open?id=15S9bbMQRkMEgCPzhb7Yhlh4syV9nb9Wb
И вдогонку, может кому пригодится:
https://drive.google.com/open?id=1BAJhLlaThr0PjnCbB44muetXZGuVgYOT
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Предохранители ПН-2
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 2019, 12:09:44 »
Спасибо) Вот как раз по поводу графиков. Для примера берем из первой шпаргалки для 63 А ПН-2, ток отключения равен 350 А(0,4 сек), а по графику разве не 10 секунд получается? График приложил с выделенной линией.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +276/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Предохранители ПН-2
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 2019, 13:44:30 »
Да, перепроверил и понял: что-то в этой шпаргалке не сходится. Мне кажется, что человек, ее составивший, сильно ошибся в цене деления по току.