Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения
Векторная диаграмма
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Еще один вопрос: все ли трансформаторы напряжения нужно нагружать, чтобы векторная диаграмма была ровной?
--- Конец цитаты ---
Вот честно, сути этого вопроса я не понял.
Два ТН-а - результаты совпадают? А то я в ваших данных запутался вконец.
Ник Никм:
У ТН рабочая точка на вольт-амперной характеристике располагается на первом участке или втором участке кривой? У ТТ знаю, что рабочая точка на первом участке кривой ( до насыщения). Поправьте, если не прав.
AlexZhuk:
С моей точки зрения - да, рабочая точка явно не находится на горизонтальном участке. И не должна находиться на самом начальном, где погрешность измерений превышает паспортную. Поэтому при слишком маленькой нагрузке на ТН его и догружают резисторами.