Безопасное производство работ > Безопасность работ в электроустановках

Наряд-допуск повышенной опасности

(1/1)

Дед Пихто:
     Здравствуйте.
     Такой вопрос: Есть Приказ Ростехнадзора от 18.01.2012 N 44 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности.
     В соответствии с этим приказом Любые ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории эксплуатирующей организации являются для подрядных (сервисных) организаций работами повышенной опасности.
     В связи с этим для работы в электроустановках от нас требуют кроме электрического открывать наряд допуск повышенной опасности. Мне кажется, что это бред. Может кто что пояснить по этому поводу?

AlexZhuk:

--- Цитата: Дед Пихто от 26 Сентябрь 2019, 03:56:53 ---          В связи с этим для работы в электроустановках от нас требуют кроме электрического открывать наряд допуск повышенной опасности. Мне кажется, что это бред. Может кто что пояснить по этому поводу?

--- Конец цитаты ---
Требуют - открывайте. На одном предприятии, где мы работаем, кроме электрического еще и ремонтный наряд открывать заставляют. У технологов. Пока туда-сюда бегаешь - работать некогда. А против лома нет приема.