Насколько мне известно, трансформаторы начинают параллелить с высокой стороны. А вам нельзя. А если сразу параллелить по стороне 0,4кВ, не факт, что бросок тока не будет, да и перетоки пойдут ВН1-ТР1-СВ-ТР2-ВН2.
И второй момент: не факт, что это не будет считаться параллельной работой для вводов 6кВ.
Вообще, сей вопрос неплохо бы адресовать к диспетчерской службе, которая запрещает ввода параллелить.