Электрооборудование > Электродвигатели

Схема управления насосом водоснабжения

<< < (3/6) > >>

AlexZhuk:
На контакт А2 приходит фаза В всегда.
Фаза А приходит на А1 через переключатель режимов либо напрямую, либо через контакт БУ.
Вот разрисовал Вам по цветам.

vtorm-b:

--- Цитата: AlexZhuk от 09 Октябрь 2019, 08:53:03 ---На контакт А2 приходит фаза В всегда.
Фаза А приходит на А1 через переключатель режимов либо напрямую, либо через контакт БУ.
Вот разрисовал Вам по цветам.

--- Конец цитаты ---

Вот теперь другой разговор, теперь видно, что на катушку А1 подана одна фаза, а на А2 через переключатель подана другая фаза. То что я ранее и рисовал, только использовал лишнюю линию. А у вас на одной фазе и Блок управления и через контакты реле приходит на КМИ контакта А2.

AlexZhuk:
As Moderator
Пожалуйста, при цитировании удаляем картинки из цитаты.

vtorm-b:
Спасибо за сотрудничество и понимание. Приступаю к сборке шкафа управления. В процессе сборки, через контакты 13 и 14 магнитного пускателя КМИ добавлю включение приточно-вытяжного вентилятора (Вентилятор осевой Shuft AXW 450-4E) мощностью 450 ватт для охлаждения насосного контейнера и оборудования внутри.
 

vtorm-b:

--- Цитата: Alex от 09 Октябрь 2019, 09:21:34 ---
--- Цитата: vtorm-b от 09 Октябрь 2019, 04:13:34 ---Два года по аналогичной схеме работает
--- Конец цитаты ---
Нормально работает прямой пуск двигателя 18 кВт через автомат С40? Это вызывает подозрения, что у вас или не "С", или не "40", или не автомат.

--- Конец цитаты ---
Вот так вот 3 года все и работало. Автомат 32 Ампера. КМИ на 40 ампер. А грозой убило блок автоматики и загорелся авария (сухой ход). Да и места много весь шкаф занимает, так, что восстанавливать и искать причину не буду, а соберу маленький компактный ящик.