Электрооборудование > Электродвигатели
Схема управления насосом водоснабжения
AlexZhuk:
--- Цитировать ---И если мало по нагрузке будет своих контактов,то можно будет поставить контактор модульный на дин рейку
--- Конец цитаты ---
Обычно хватает. Термостаты в шкафах (с частотниками, например) ставят, в комплекте с такими же вентиляторами. Питание идет на вентилятор через термостат напрямую, без всяких контакторов. Параметры по току посмотрите у термостата и сравните с потреблением вашего вентилятора.
vtorm-b:
--- Цитата: AlexZhuk от 09 Октябрь 2019, 12:54:20 ---
--- Цитировать ---И если мало по нагрузке будет своих контактов,то можно будет поставить контактор модульный на дин рейку
--- Конец цитаты ---
Обычно хватает. Термостаты в шкафах (с частотниками, например) ставят, в комплекте с такими же вентиляторами. Питание идет на вентилятор через термостат напрямую, без всяких контакторов. Параметры по току посмотрите у термостата и сравните с потреблением вашего вентилятора.
--- Конец цитаты ---
Подниму документацию по вентилятору.
blastbeat:
--- Цитата: Alex от 09 Октябрь 2019, 09:21:34 ---
--- Цитата: vtorm-b от 09 Октябрь 2019, 04:13:34 ---Два года по аналогичной схеме работает
--- Конец цитаты ---
Нормально работает прямой пуск двигателя 18 кВт через автомат С40? Это вызывает подозрения, что у вас или не "С", или не "40", или не автомат.
--- Конец цитаты ---
поддерживаю. автомат С будет выбивать при пуске 18кВт-ного насоса если нет плавного пуска. скорее всего этот автомат неисправен (или не отрабатывает правильно из-за того, что перевёрнут вверх тормашками.)
vtorm-b:
--- Цитата: blastbeat от 14 Октябрь 2019, 12:57:20 ---
--- Цитата: Alex от 09 Октябрь 2019, 09:21:34 ---
--- Цитата: vtorm-b от 09 Октябрь 2019, 04:13:34 ---Два года по аналогичной схеме работает
--- Конец цитаты ---
Нормально работает прямой пуск двигателя 18 кВт через автомат С40? Это вызывает подозрения, что у вас или не "С", или не "40", или не автомат.
--- Конец цитаты ---
поддерживаю. автомат С будет выбивать при пуске 18кВт-ного насоса если нет плавного пуска. скорее всего этот автомат неисправен (или не отрабатывает правильно из-за того, что перевёрнут вверх тормашками.)
--- Конец цитаты ---
пусть будет ваша правда.
vtorm-b:
Ящик собран и протестирован.
Навигация
Перейти к полной версии