Электрооборудование > Электродвигатели
Схема управления насосом водоснабжения
AlexZhuk:
Симпатично получилось. Даже клеммник старого образца сильно вид не портит. :)
vtorm-b:
Во время сборки ящика модернизировал схему. Добавил индикацию контроля режимов управления. И для режима ручного управления добавил модульный магнитный пускатель, чтобы была возможность добавить индикацию. Схема с изменениями во вложении https://cloud.mail.ru/public/38aD/29HR6JofV. По возможности постараюсь снять видео работы ящика с датчиками.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Схема с изменениями во вложении
--- Конец цитаты ---
Добрался наконец до вашей схемы. Одно замечание: на цепи управления принято брать ОДНУ фазу, а не раскидывать отдельные элементы по трем. Так исключаются случайные междуфазные замыкания в цепях управления и сложности в поисках неисправностей.
Поскольку катушка контактора на 380В, то и питание к А1 и А2 должно вырубаться одним коммутационным аппаратом. То есть - вашим двухполюсным. Одну фазу после него можно взять на питание БУ и сигнализацию.
Ну, вентилятор можно запитать с отдельного автомата. Но поскольку его мощность невелика, а цепи все идут в общем пучке, то не надо его на другую фазу сажать. Используйте ту же, что и для управления (любую). Я бы взял ту, что не на А2.
vtorm-b:
Увидел недочеты. В схеме поправил. Пересоберу в ящике.https://cloud.mail.ru/public/38aD/29HR6JofV
Навигация
Перейти к полной версии