Автор Тема: Частный дом: можно ли использовать для заземления трубу канализации  (Прочитано 10154 раз)

Munizar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
в доме есть канализационная труба диаметром 50 и толщиной стенки 1.5
она расположена горизонтально на глубине 1м длиной метров 8 до ямы. раковина соединена с ней силиконовым гофром, почва глинистая, сырая. можно ли подпаяться к этой трубе как заземлению?
померял между трубой и нулевым проводом напругу, 0-1 вольт цифровым вольтметров при диапазоне 750 переменка


есть ещё водопроводная труба ей лет 60, от неё вода вводится через пластиковую трубу. но к ней заземляться не хочу, изза льняных набивок ржавчины и электрокоррозии.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2020, 20:18:21 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Частный дом: ЗАЗЕМЛЕНИЕ с кандачка
« Ответ #1 : 15 Январь 2020, 20:17:14 »
ПУЭ Глава 1.7. Заземлители
Цитировать
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Далее:
Цитировать
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Про горючие жидкости и газы все понятно. А про канализацию... думаю, что дело связано с агрессивной средой, которая там находится, образующимися отложениями, что приводит к нестабильному сопротивлению. Да и прорыв такой труби приведет к тому, что у вас в толчке может напряжение на "дежурство встать". А вы и знать об этом не будете. Прорыв такого трубопровода в земле обнаруживается довольно поздно. Пока вонять не станет нестерпимо.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Munizar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо,  за развёрнутый ответ, ну у меня к дренажу подключена только раковина, через силиконовую гофру, даже без затвора, так что там нет какашек и агрессивной мочи, и труба просто ведёт к яме какой-то. я вот подумал, может их сварить чтоб труба дренажа и ввод воды были одного потенциала, они обе стальные, вон висит магнит?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
чтоб труба дренажа и ввод воды были одного потенциала, они обе стальные,
А вот это уже другой вопрос. Они должны быть объединены на вводе в здание системой уравнивания потенциалов. А это уже совсем другая история.
Посмотрите фильм Главная заземляющая шина, система уравнивания потенциалов, будет понятнее, о чем это я.
Но и в этом случае заземляющее устройство должно иметь место быть какое-то.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Munizar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
большое спасибо, это - исчерпывающая информация.
применю её с умом  :)