Электроснабжение > Ввод в здание

Расключение PEN

(1/2) > >>

domenik74:
Здравствуйте! Возник такой вопрос, энергоснабжающая организация требует установить пункт учёта э/эн. на столбе. Подключение объекта проводом  СИП-4 4х95. Можно ли не делать расключение PEN проводника в ПУ? И если такое возможно, то нужно ли пломбировать место присоединения нулевого провода к PEN? Попробовал нагуглить данную инфу, в результате ещё больше запутался)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Можно ли не делать расключение PEN проводника в ПУ?
--- Конец цитаты ---
А куда его девать?

--- Цитировать ---И если такое возможно, то нужно ли пломбировать место присоединения нулевого провода к PEN?
--- Конец цитаты ---
Пломбировать точку подключения Энергосбыт обязательно потребует. Только их стандартная схема подразумевает подключение этого проводника к клеммной колодке счетчика прямого включения. А оттуда - уже на шину РЕ (PEN).
При трансформаторном узле учета PEN-проводник питающей линии однозначно подключается к шине РЕ (PEN). Точка подключения может пломбироваться, а может и нет. Смотря какие тараканы в голове у местного вашего Сбыта. Встречались тут в с такими закидонами: заставили просверлить отверстие в болту, крепящем PEN-проводник к шине, и поставили туда обычную пломбу.
Теоретически у них могут быть пломбы-наклейки, могут заклеить это место. Но это - теоретически.

domenik74:
Да, забыл сказать что что учёт при помощи ТТ. Т.е. от питающей линии PEN подключается к шине и потом не разделяя его можно тянуть до ВРУ, а там уже расключить на PE и N? Просто СИП пятипроводный я не встречал, и тянуть доп.провод нет никакого желания.
 

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Да, забыл сказать что что учёт при помощи ТТ.
--- Конец цитаты ---
В принципе, я по сечению догадался, что это так.

--- Цитировать ---потом не разделяя его можно тянуть до ВРУ, а там уже расключить на PE и N?
--- Конец цитаты ---
В принципе, можно.
Только тут еще пара вопросов возникает:
1. Есть ли у вас ТУ на подключение, и что там написано в части места перехода на TN-S.
2. Куда предполагается подключить заземляющее устройство повторного заземления? Обычно требуют это делать в учетном щитке.

--- Цитировать ---Просто СИП пятипроводный я не встречал
--- Конец цитаты ---
А он есть.

domenik74:

--- Цитата: AlexZhuk от 15 Октябрь 2019, 11:58:32 ---1. Есть ли у вас ТУ на подключение, и что там написано в части места перехода на TN-S.
2. Куда предполагается подключить заземляющее устройство повторного заземления? Обычно требуют это делать в учетном щитке.

--- Конец цитаты ---

ТУ есть, но ничего не нашёл по этому поводу, поэтому и хочу узнать можно ли расключить во ВРУ. Туда же завести и повторное заземление. Это производственное помещение и заземление планирую провести металлической полосой по этажу. Т.к. ящик с ПУ находится рядом со зданием цеха, планировал и его подключить к контуру повторного заземления. Конечно все эти вопросы проще было бы решить с представителем энергосбыта, но это нереально. Они месяц не могли мне сказать кто будет осуществлять учёт энергии т.к. они переходят на дистанционный учёт. То "мы сами смонтируем что нам нужно", то делайте сами как написано в ТУ.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии