Безопасное производство работ > Безопасность работ в электроустановках
Правила работы в подвалах, коллекторах
Tayler:
Добрый день.
Обслуживаем в организации подвалы и коллектора. Производим замену ламп, монтаж и ремонт кабельных линий.
Подскажите нормы работы в таких помещениях. Где искать общие требования? Как оформлять такие работы?
Особенно минимальное количество человек для работы.
blastbeat:
Общие требования - ПУЭ, причем самое начало, от 1.1.3 и вперёд. Помещения по степени опасности. Определяете опасность своих помещений и в зависимости от факторов опасности двигаетесь.
AlexZhuk:
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях
37.35. Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со спуском в них должны выполняться по наряду не менее чем тремя работниками, двое из которых - страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь. Производитель работ должен иметь группу IV.
И далее по тексту....
Tayler:
--- Цитата: blastbeat от 01 Ноябрь 2019, 16:17:42 ---Общие требования - ПУЭ, причем самое начало, от 1.1.3 и вперёд. Помещения по степени опасности. Определяете опасность своих помещений и в зависимости от факторов опасности двигаетесь.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: AlexZhuk от 03 Ноябрь 2019, 17:26:35 ---ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях
37.35. Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со спуском в них должны выполняться по наряду не менее чем тремя работниками, двое из которых - страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь. Производитель работ должен иметь группу IV.
И далее по тексту....
--- Конец цитаты ---
Большое спасибо.
Теперь многое прояснилось.
Tayler:
Добрый день.
На объекте есть несколько два подвала относительно сухие. Там проходят сантехнические трубы, гребёнки и кабельные трассы. Другой подвал, скорее как подполье проходят трубы и кабельные линии, температура как на улице.
Начальство на мои замечания что хочется распоряжение или наряд говорит, что раз по проекту освещение на 220В то можно работать в порядке текущей эксплуатации.
На что ещё можно обратить внимание, а то пункт 37.35 не убедительно, говорят, так как там про кабельные линии, а лампы менять это другое.
Навигация
Перейти к полной версии